инвертор Commander cd 750. сбили настройки.

Ответить
Аватара пользователя
Pride
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 11 авг 2015 15:50

инвертор Commander cd 750. сбили настройки.

#1

Сообщение Pride »

Ровер 336 1996года.
Изображение
Не могу запустить в работу шпиндель. Частотник в состоянии rdy запускает шпиндель в работу по программе. Шпиндель запускается, станок выходит на нулевую точку и через секунд 5 выключается. окно quote показывает отрицательное значение оборотов и оранжевая шкала во время ~10 секундной работы шпинделя. после выключения выскакивает ошибка на экране.

INV 283 > Inverter not ready
PLC 9017 > Unsuccessful Inverter Transmission

Cам частотник опять выходит в состояние rdy
После долгих поисков пришел к выводу, что кто то поковырялся в настройках инвертора.
но где взять сами параметры для инвертора? там программируется PR-01 -0 ; PR-02-200; PR-03- 4; PR-04 - 5, и т.д. но дальше по моему что то не так там запрограммировано..
Аватара пользователя
demonlibra
Администратор
Сообщения: 7307
Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 94 раза

Re: инвертор Commander cd 750. сбили настройки.

#2

Сообщение demonlibra »

Возможно вам это поможет
https://www.dropbox.com/s/kzlzwy0dtun6r80/750.7z?dl=0
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Изображение
Аватара пользователя
Pride
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 11 авг 2015 15:50

Re: инвертор Commander cd 750. сбили настройки.

#3

Сообщение Pride »

Похоже то что нужно!
Спасибо!
буду завтра с наладчиком из биессе колдовать.
по результатам отпишусь.
Аватара пользователя
Pride
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 11 авг 2015 15:50

Re: инвертор Commander cd 750. сбили настройки.

#4

Сообщение Pride »

Все заработало!))) Demonlibra Спасибо огромное!!! оказалось в инвертере было всего одно изменение(какими то посторонними руками)
вместо 1 в параметрах Speed or pair control -стоял 0. поставили 1 и все запустилось!)
не бэкап станка ни переустановка программного обеспечения оказалась не нужна и слава..))
Аватара пользователя
demonlibra
Администратор
Сообщения: 7307
Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 94 раза

Re: инвертор Commander cd 750. сбили настройки.

#5

Сообщение demonlibra »

рад помочь
Не бойся поломать. Бойся не починить ))