Приходилось ли кому-нибудь менять терморегулятор GEFRAN 500 на новый?
Нужно ли менять какие-нибудь параметры?
Замена GEFRAN 500
- demonlibra
- Администратор
- Сообщения: 7703
- Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20
- Благодарил (а): 41 раз
- Поблагодарили: 129 раз
- all-lesnik
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 янв 2010 17:03
Re: Замена GEFRAN 500
НЕ знаю в ту ли ветку форума пишу, но проблемма в следущем.
У меня сбились параметры настроек на Gefran 500 po po 1, где можно найти руководство пользователя, чтоб настроить их заново.
У меня сбились параметры настроек на Gefran 500 po po 1, где можно найти руководство пользователя, чтоб настроить их заново.
- demonlibra
- Администратор
- Сообщения: 7703
- Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20
- Благодарил (а): 41 раз
- Поблагодарили: 129 раз
- all-lesnik
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 янв 2010 17:03
Re: Замена GEFRAN 500
Спасибо большое параметры выставили, но почему то Верхний бачек перегревается, а нижний не нагревается до нужной температуры, как боротся с этой проблеммой? Заранее спасибо.
- demonlibra
- Администратор
- Сообщения: 7703
- Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20
- Благодарил (а): 41 раз
- Поблагодарили: 129 раз
Re: Замена GEFRAN 500
Судя по электросхеме, все тены включаются одновременно.
Часть тенов через контактор KM3. Часть через контактор KAC.
GEFRAN выдает сигнал на замыкание контактора KM3. Замыкание контактора KM3, приведет к замыканию контактора KAC.
Тестер в руки и вперед на поиски.
SINGLE Электросхема СКАЧАТЬ
Часть тенов через контактор KM3. Часть через контактор KAC.
GEFRAN выдает сигнал на замыкание контактора KM3. Замыкание контактора KM3, приведет к замыканию контактора KAC.
Тестер в руки и вперед на поиски.
SINGLE Электросхема СКАЧАТЬ
Не бойся поломать. Бойся не починить ))


Re: Замена GEFRAN 500
GEFRAN 500
SETTING SINGLE 89-N
Regolation tupe: PID (typical parameters _Ct, Pb, It, dt)
GLUE 180°C (NATIONAL 7007) GLUE 140°C (NATIONAL 7006)
°C MAX 180°C °C MAX 150°C
°C ALLARM 170°C °C ALLARM 140°C
Pb 00.5
rst 000
_Ct 010
PST 050
Stu 000
Lbt 000
LbP 000
CFG 1
It 04.4
dt 1.10
SoF 000
HY1 001
FA.P 000
CFG 2
PRO 006 (in set 000)
AL 000
OUT 000
TYP 000
CtA 020
dtA 1.00
Oft -10
LOS 000
HiS 800
rEL 003
A.r.F. 032
Ctr 002
brd 20
SETTING SINGLE 89-N
Regolation tupe: PID (typical parameters _Ct, Pb, It, dt)
GLUE 180°C (NATIONAL 7007) GLUE 140°C (NATIONAL 7006)
°C MAX 180°C °C MAX 150°C
°C ALLARM 170°C °C ALLARM 140°C
Pb 00.5
rst 000
_Ct 010
PST 050
Stu 000
Lbt 000
LbP 000
CFG 1
It 04.4
dt 1.10
SoF 000
HY1 001
FA.P 000
CFG 2
PRO 006 (in set 000)
AL 000
OUT 000
TYP 000
CtA 020
dtA 1.00
Oft -10
LOS 000
HiS 800
rEL 003
A.r.F. 032
Ctr 002
brd 20
- demonlibra
- Администратор
- Сообщения: 7703
- Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20
- Благодарил (а): 41 раз
- Поблагодарили: 129 раз
Re: Замена GEFRAN 500
Хотелось бы еще комментарии получить по вашему сообщению Туз. )
Не бойся поломать. Бойся не починить ))


Re: Замена GEFRAN 500
данные от Biesse на Gefran 500
клей на испытаниях
GLUE 180°C (NATIONAL 7007)
°C MAX 180°C °C ALLARM 170°C
GLUE 140°C (NATIONAL 7006)
°C MAX 150°C C ALLARM 140°C
остальное устаночные данные Gerfan 500 на станок Single
клей на испытаниях
GLUE 180°C (NATIONAL 7007)
°C MAX 180°C °C ALLARM 170°C
GLUE 140°C (NATIONAL 7006)
°C MAX 150°C C ALLARM 140°C
остальное устаночные данные Gerfan 500 на станок Single
Re: Замена GEFRAN 500
Ссылка РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ GEFRAN 500/501 не работает. Можно обновить или прислать на е-маил NC-1@mail.ru ?
- demonlibra
- Администратор
- Сообщения: 7703
- Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20
- Благодарил (а): 41 раз
- Поблагодарили: 129 раз