Выгрузка проекта из HMI WEINTEK на флешку
- включить HMI и дождаться загрузки
- вставить флэшку в USB-HOST (проверено на 8gb и 16gb разметкой с FAT32)
- выбрать upload
- ввести пароль (по умолчанию 111111)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если в списке присутствует только два пункта
- upload all project files
- upload history files
то выгрузка проекта из HMI запрещена разработчиком программы
Выбрав функцию "upload all project files" можно выгрузить резервную копию программы
без возможности вносить изменения.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- выбрать "upload project" для выгрузки проекта и получения возможности редактирования программы
- раскрыть список каталогов на носителе "usbdisk" и выбрать каталог для выгрузки проекта
- нажать "OK"
- дождаться завершения копирования
- извлечь флэшку
На флешке будет архив проекта с расширением "exob".
Для открытия проекта, файл с расширением "exob" необходимо декомпилировать. В программе EasyBuilder присутствует соответствующая функция.
- вставить флэшку в USB-HOST (проверено на 8gb и 16gb разметкой с FAT32)
- выбрать upload
- ввести пароль (по умолчанию 111111)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если в списке присутствует только два пункта
- upload all project files
- upload history files
то выгрузка проекта из HMI запрещена разработчиком программы
Выбрав функцию "upload all project files" можно выгрузить резервную копию программы
без возможности вносить изменения.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- выбрать "upload project" для выгрузки проекта и получения возможности редактирования программы
- раскрыть список каталогов на носителе "usbdisk" и выбрать каталог для выгрузки проекта
- нажать "OK"
- дождаться завершения копирования
- извлечь флэшку
На флешке будет архив проекта с расширением "exob".
Для открытия проекта, файл с расширением "exob" необходимо декомпилировать. В программе EasyBuilder присутствует соответствующая функция.
Загрузка программы в HMI WEINTEK с флешки
- Создать в редакторе проекта данные для импорта с USB носителя
- Включить HMI и дождаться загрузки
- вставить флэшку в USB-HOST (проверено на 8gb и 16gb разметкой с FAT32)
- выбрать "Download"
- ввести пароль 111111
- выбрать "Download project files"
- раскрыть список каталогов на носителе usbdisk
- дождаться завершения копирования
- извлечь флэшку
- Tools
Build Data for USB Disk .....
Указать путь
Build
- ...\disk_a_1\mt8000ie\...
- Включить HMI и дождаться загрузки
- вставить флэшку в USB-HOST (проверено на 8gb и 16gb разметкой с FAT32)
- выбрать "Download"
- ввести пароль 111111
- выбрать "Download project files"
- раскрыть список каталогов на носителе usbdisk
- и выбрать путь с программой ...\disk_a_1
!!! не выбирать каталог внутри ...\disk_a_1
- дождаться завершения копирования
- извлечь флэшку
Для eMT3000/IE/mTV/cMT/XE/iER необходимо использовать EasyBuilder Pro,
для MT6000T/i, MT8000T/X/i - EasyBuilder8000.