Akron855 все загружается, MODCOM и Sintra, связь с контроллером есть.. но в коечном итоге имеем вот такую картину и дальше никуда! Старт и стоп станка работают но вводимые параметры ни начто не влияют, кроме экранных F5-F12 больше ничего не отвечает.
Изображение

Аватара пользователя
demonlibra
Администратор
Сообщения: 6207
Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20

Re: Akron 855 странности

#2

Сообщение demonlibra » 24 апр 2019 06:33

Предыстория у этой проблемы имеется?
Клавиатура живая?
Копия папки Sintra имеется?
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Правила русской речи на производстве
Изображение

sedmaster
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2019 12:33

Re: Akron 855 странности

#3

Сообщение sedmaster » 24 апр 2019 08:18

Был скачек напряжения все станки повырубались, и вот такая история после включения....
Rover, Skiper, Sektor и Holzma без проблем завелись.
Клава и мышь работает, sintra на доли секунды показывает привычную оболочку и потом поверх вот ЭТО..
Копия Sinoticco есть, но толку от неё, я уже комп поднимал с ранее сохраненного рабочего образа всей системы.
грешу на контроллер, что соответственно самый худший вариант. Идеи уже заканчиваются...

Аватара пользователя
demonlibra
Администратор
Сообщения: 6207
Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20

Re: Akron 855 странности

#4

Сообщение demonlibra » 24 апр 2019 09:50

Напишите серийный номер станка
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Правила русской речи на производстве
Изображение

sedmaster
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2019 12:33

Re: Akron 855 странности

#5

Сообщение sedmaster » 24 апр 2019 10:05

серийник 36994
Наткнулся на ваш пост по прошивке RTU590, более чем уверен что нам надо делать тоже самое.
Подскажите модуль MOXA что за зверь и где его можно взять? родные файлы прошивки и параметров у меня есть, нету MOXA и самой программы TOOL_RTU590.
И СПАСИБО Вам огромное! за посильную помощь.

Аватара пользователя
demonlibra
Администратор
Сообщения: 6207
Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20

Re: Akron 855 странности

#6

Сообщение demonlibra » 24 апр 2019 10:08

Покажите фото вашего ПЛК
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Правила русской речи на производстве
Изображение

sedmaster
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2019 12:33

Re: Akron 855 странности

#7

Сообщение sedmaster » 24 апр 2019 11:16

Изображение

Изображение

Аватара пользователя
demonlibra
Администратор
Сообщения: 6207
Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20

Re: Akron 855 странности

#8

Сообщение demonlibra » 24 апр 2019 11:40

Почему вы не хотите сделать ту же процедуру сброса, которую делал я?
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Правила русской речи на производстве
Изображение

sedmaster
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2019 12:33

Re: Akron 855 странности

#9

Сообщение sedmaster » 24 апр 2019 13:24

Честно говоря думал это все с MAXON надо было делать... читал весь pdf, ну не силен я в итальянском :-):
Обнулил, синтра завелась :co_ol:
Но полезли ошибки концевиков NA2, NA4, NA6, NA8...
параметры с резервного BCK востановил, но там еще DAT файлы есть, их пока не востанавливал... такое до меня уже было, но никто не помнит что делали

Аватара пользователя
demonlibra
Администратор
Сообщения: 6207
Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20

Re: Akron 855 странности

#10

Сообщение demonlibra » 24 апр 2019 14:18

Припоминаю, что я после подгружал параметры.
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Правила русской речи на производстве
Изображение

Аватара пользователя
demonlibra
Администратор
Сообщения: 6207
Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20

Re: Akron 855 странности после отключения питания

#11

Сообщение demonlibra » 24 апр 2019 18:04

У меня были заводские параметры и их все подгружал после сброса RTU.
Кнопка F9 DOWNLOAD в нижней строке.

Изображение
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Правила русской речи на производстве
Изображение

sedmaster
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2019 12:33

Re: Akron 855 странности после отключения питания

#12

Сообщение sedmaster » 25 апр 2019 09:37

Вот как раз с этим и разбираюсь в данный момент, движки на осях наменянные по 100 раз, та и другие узлы тоже...
А последние рабочие параметры не сохранились, вот методом тыка и пробую.
Изображение

Изображение

sedmaster
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2019 12:33

Re: Akron 855 странности после отключения питания

#13

Сообщение sedmaster » 08 май 2019 08:59

Доброе утро, так я и не осилил табличную часть...
Вызвали Костю бородатого с украинского Технокома, кстати Вам огромный привет от него, но и он в замешательстве со значениями, не можем выставить фрезы на осях, не помните случаем где в таблице их значения меняются?

Аватара пользователя
demonlibra
Администратор
Сообщения: 6207
Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20

Re: Akron 855 странности после отключения питания

#14

Сообщение demonlibra » 08 май 2019 09:34

Параметры осей задаются в таблице AXES.
Уверен, что вопрос сложнее. Что именно не удается задать?
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Правила русской речи на производстве
Изображение

sedmaster
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2019 12:33

Akron 855 странности после отключения питания

#15

Сообщение sedmaster » 15 окт 2019 11:55

День добрый, опять мой RTU шалит...
предистория, сдохли вентиляторы... пошла ошибка, сбросил RTU на заводские по перемычкам, и тоже самое
мог он сдохнуть? если да, то во что это выльется по деньгам приблизительно?
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Ответить