Ложные редкие кратковременные срабатывания датчика

Ответить
Аватара пользователя
demonlibra
Администратор
Сообщения: 6207
Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20

Ложные редкие кратковременные срабатывания датчика

#1

Сообщение demonlibra » 24 июн 2017 21:26

Столкнулся с неприятной ситуацией. Оптический датчик в аварийной цепи периодически срабатывает без видимых на то причин.
Настройка положения и регулировка чувствительности ничего не изменила.
Специально два часа на него смотрел. Так он зараза и работал отлично. Отошел, 5 минут и опять авария.

Вспомнил про конденсатор. viewtopic.php?p=19245#p19245

yandex выдал мне по этому поводу следующее:
Время разрядки Tр = (3...4)RC
то есть конденсатор ёмкостью 1мкФ разрядится через резистор 1 МОм за 3 с на 95 %, а за 4 с на 98 %

C = Тр / ((3..4) x R)

С - емкость, Фарад
R - сопротивление цепи, Ом

"R" в моем случае это входное сопротивление цифрового входа. Значение (2.3 кОм) нашел в документации к модулю входов.
Или можно померить ток в цепи и определить сопротивление по закону Ома (I=U/R; R=U/I). Мультиметр показал бы примерно 10.4 мА.
R = 24 / 0.0104 = 2307 ~ 2.3 кОм

Время Tp = 0.5 сек (думаю достаточно чтобы исключить влияние "фазы луны").
Состояние цифрового входа поменяется после снижения напряжения ниже определенного значения, в моем случае ниже 5 Вольт.
Т.е. реальное время изменения состояния входа будет меньше.

По формуле C = Тр / ((3..4) x R) = 0.5 / ((3..4) х 2300) = 76..101 мкФ.

Датчик стоит в цепи постоянного напряжения 24Vdc.
Конденсатор берём 50 Вольт 100 мкФ.
При подключении не забываем про полярность конденсатора. Плюс (+) соединяем с цифровым входом ПЛК, минус (-) с 0V источника питания постоянного напряжения.

Изображение

По индикатору на ПЛК вижу полученный эффект.
При пересечении луча состояние входа меняется с небольшой задержкой.
Если быстро пересечь луч, то состояние входа не меняется.

Я не очень электронщик, так что негативные комментарии грамотных людей очень хотелось бы получить.
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Правила русской речи на производстве
Изображение

Аватара пользователя
demonlibra
Администратор
Сообщения: 6207
Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20

Re: Ложные редкие кратковременные срабатывания датчика

#2

Сообщение demonlibra » 01 июл 2017 12:18

Одна неделя, полет нормальный.
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Правила русской речи на производстве
Изображение

Аватара пользователя
M95K
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 06 дек 2012 07:43

Re: Ложные редкие кратковременные срабатывания датчика

#3

Сообщение M95K » 05 мар 2019 07:53

У вас простое и эффективное решение. Но я бы попробовал решить эту проблему поставив дополнительный таймер вот такой напримерИзображение Если он есть под рукой.

Плюс в том что можно "покрутить и по регулировать". Минус - стоит денег несравнимых с конденсатором.

Aleksandr_59
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 14 мар 2018 11:41

Re: Ложные редкие кратковременные срабатывания датчика

#4

Сообщение Aleksandr_59 » 05 мар 2019 11:38

Может всё-же лучше датчик поменять. Если это ложные срабатывания электроники самого датчика, то болячка будет прогрессировать.

Аватара пользователя
demonlibra
Администратор
Сообщения: 6207
Зарегистрирован: 11 сен 2008 08:20

Re: Ложные редкие кратковременные срабатывания датчика

#5

Сообщение demonlibra » 05 мар 2019 16:50

В моем случае проблема не датчика, а скорее конструкции в целом. Очень неудобное место установки, пыль, вибрации.
Решение надо подбирать адекватное в каждом конкретном случае.

В моём случае конденсатор решил проблему без лишних затрат и не заняв место в распределительной коробке.
Кстати датчиков этих два. Так что эффективность двойная.
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Правила русской речи на производстве
Изображение

Ответить

Вернуться в «Электрика»